Вот такая сложилась ситуация: есть здание, по центру идет коридор, по обе стороны коридора - кабинеты с людьми, куда подается (и забирается ) воздух. общие воздуховоды притока-вытяжки можно проложить тошлько параллельно под потолком коридора. Дело осложняется тем, что поперек коридора через каждые несколько метров проходят ригели. Опускать воздуховоды на пару см ниже ригелей еще можно, но отводящие воздуховоды в каждое из помещений ниже опускать уже нельзя. Я подумал, обводить из поверх воздуховодов, используя запас пространства между воздуховодами и ригелями. Схемка ниже. Что думаете? Пойдет?
[img src=http://keep4u.ru/imgs/s/080312/aa/aaa70c59588d583ae4.jpg]
Увеличить
А может только раздачей воздуха в помещения ограничиться.
А вытяжку из коридора. Ну и переточные решетки если воздухообмен приличный.
Я лично тока вот недавно столкнулся с тем-же, сделал как вы тока наоборот. Основные магистрали прижимаем к потолку коридора. В коридоре занижаем подвесные потолки. Отводы пускаем вдоль стен помещения под подвесным потолком основных помещений и ставим на них решетки. Схемы под руками к сожалению нет, если попросите то начерчу по своему разумению (тока ваш исходник выложите).
Воздуховоды расположите по обе стороны коридора, один над другим над дверями кабинетов, ниже ригелей. Обшивается гипсокартоном и получается симпатичный короб.
Самое интересное как их потом в шахту собрать, особенно если она (шахта) посреди здания.
jota: не выйдет, ибо по пвсоте все очень критично, по ширине - можно просить еще место, а по высоте, даже в углу - нет(
ivan-l-ing
12.3.2008, 16:02
Я бы те приточные и вытяжные подводки которыми обходить ничего не надо всеже врезал в бок, а не сверху. (при условии настенных решеток, наверняка же гибким подводить будете, особого залома не будет ну и если хватит места на переход решетки и дроссель "удобнее наладчику") Если диффузоры внутри помещения, то оптимальный вариант. (хотя врезочки поближе к краю, дабы наладчик вас не клял.
ПОсоветую вам опустить один из воздуховодов на скажем 300 мм пониже относительно другого и врезаться в бок.
Ну есть еще один варинт ))). Если все совсем плохо то подводку сделать с внешней стороны здания. А если у вас последний этаж через кровлю.
Спасибо, наверное так и сделаю!
Вариантов то на самом деле не много. Проблема может возникнуть еще и с шахтой, а именно с размещением противопожарных и регулирующих клапанов.
Посмотрите пост 2. Я так тоже делал: подача в кабинеты, переток из кабинетов в коридор выше подвесного потолка через решётки, в подвесном потолке решётки или дифузоры для перетока этого воздуха вниз; а вытяжка концентрированная из коридора. Заодно вентилируется коридор и достаточно воздуха для перетока в сан узлы
Странная Белка
12.3.2008, 17:17
Обычно идут магистральными воздуховодами под балками, а ответвлениями поднимаются под самы потолок. И ничего тут страшного нет. Понизят потолок в коридоре. Кроме вентиляции там небось еще куча коммуникаций пойдет и всем поместиться надо.
Цитата(MechanicalGirl @ 12.3.2008, 16:17) [snapback]230325[/snapback]
Обычно идут магистральными воздуховодами под балками, а ответвлениями поднимаются под самы потолок. И ничего тут страшного нет.
Да, можно и так. Только тогда придётся прямоугольными воздуховодами и секции с отводами готовить внизу (сверху вырезать и прикрутить очень тяжело) или использовать фасонку, что значительно дороже и верхних присоединений нет, только боковые.
Странная Белка
12.3.2008, 17:36
А кому сейчас легко? Жить захочешь, еще не так раскорячишься. Смотря на сколько есть возможность потолок понизить. А то нужно, как предлагалось выше, магистрали одну пониже другой прокладывать и вбок врезаться.
Лучше уже тогда на одном уровне воздуховоды и врезаться в бока с флексом и обходить поверху
Практикую иногда вытяжку осевыми в фальш-панели окна с регулированием автотрансформатором ( в приемлемых или безвыходных случаях)-дешево и строителям очень нравится.